Portal Chamar Táxi

Esquentador Junkers não funcionou e agora funciona. Porquê?

kokas

GF Ouro
Entrou
Set 27, 2006
Mensagens
40,722
Gostos Recebidos
3
Kokas,

Desculpe a teimosia mas ambas não activam isto pq quando troco a verde pela laranja ou seja ligo a verde ao circuito laranja e nenhuma actua, estranho!

Também acho isso muito estranho, mas como não sou eu que estou a fazer o test não posso adiantar mais nada, o mais estanho para mim é chegar lá a tensão correcta, prova mais que evidente de que a unidade electrónica está boa.
 

baptistm

GF Bronze
Membro Inactivo
Entrou
Mar 29, 2013
Mensagens
17
Gostos Recebidos
0
Kokas, resolvido, consegui uma valvula e de facto é muito azar estão as duas avariadas ( laranja e a verde ), depois de medir a impedânçia da nova verifiquei que mede aprox. 34ohm em vez dos 1,9Mohm uma grande diferença de facto já tenho chama piloto agora falta arranjar a verde.

Obrigado pela ajuda e tinha razão, quem sabe, sabe.:espi28:

Abraço.
 

kokas

GF Ouro
Entrou
Set 27, 2006
Mensagens
40,722
Gostos Recebidos
3
Ainda bem que está a ficar resolvido, fico satisfeito, depois mando a conta
 

fermat

GF Prata
Membro Inactivo
Entrou
Jul 2, 2011
Mensagens
177
Gostos Recebidos
0
:espi28:viva baptism

Para mim, que cheguei agora ao tópico, parece-me que não estará resolvido.
E que o problema se irá manter, uma vez que a ambas electroválvulas esta a chegar a corrente de 1,5volts.
Pode ser realmente a electroválvula avariada, mas não disseste que já esteve a funcionar?

Vejamos:
Apraz-me perguntar que tipo de gás utilizas de botija? (pequena ou grande?)ou gás canalizado?
É que o gás (no caso da botija) pode ter o regulador de caudal avariado e não estar a dar a pressão necessária para o esquentador funcionar.
Consegues acender o piloto, mas não acende a chama principal.
Também pode estar a acontecer outra coisa, mas tenho de saber o gás que estás a utilizar.

Saudações GForumdistas

fermat
 

baptistm

GF Bronze
Membro Inactivo
Entrou
Mar 29, 2013
Mensagens
17
Gostos Recebidos
0
:espi28:viva baptism

Para mim, que cheguei agora ao tópico, parece-me que não estará resolvido.
E que o problema se irá manter, uma vez que a ambas electroválvulas esta a chegar a corrente de 1,5volts.
Pode ser realmente a electroválvula avariada, mas não disseste que já esteve a funcionar?

Vejamos:
Apraz-me perguntar que tipo de gás utilizas de botija? (pequena ou grande?)ou gás canalizado?
É que o gás (no caso da botija) pode ter o regulador de caudal avariado e não estar a dar a pressão necessária para o esquentador funcionar.
Consegues acender o piloto, mas não acende a chama principal.
Também pode estar a acontecer outra coisa, mas tenho de saber o gás que estás a utilizar.

Saudações GForumdistas

fermat

Viva fermat,

já resolvido troquei ambas as valvulas e já está ok. Nunca tinha deparado com as duas valvulas avariadas ao mesmo tempo...vamos a ver se a unidade não está a dar cabo delas.
O gás é da companhia e este esquentador já o tinha comprado em 2ª mão a um reparador, esperemos que dure mais uns tempos...

Abraço.

Obrigado
 

fermat

GF Prata
Membro Inactivo
Entrou
Jul 2, 2011
Mensagens
177
Gostos Recebidos
0
:espi28:viva baptism

Parabéns


Saudações GForumdistas

fermat
 
Topo